صفحة 4 من 4

Re: طلب مساعدة في كارت مكيف

مرسل: الاثنين 21 يونيو 2021 8:17 pm
بواسطة حسين الزاكي
يجب اكمال الدائرة كاملة للتاكد من ظهور الاخطاء من عدمها
تركيب اسلاك المراوح واسلاك الحساسات والكمبرسور

Re: طلب مساعدة في كارت مكيف

مرسل: الاثنين 21 يونيو 2021 8:18 pm
بواسطة حسين الزاكي
rachid16 كتب: الاثنين 21 يونيو 2021 7:18 pm
حسين الزاكي كتب: الاثنين 21 يونيو 2021 1:50 pm اخي عندك نقص في الفولتيات
غير 7805استبدله وتأكد من المكثف جيدا
غيرته بدون جدوى قمت بشانت 5 فولط من المكثف الى فيشة الواجهة لتجريب اشتغل تظهرE3 ثم تختفي و تظهر عندما اضغط
على زر التشغيل تظهر درجة 17 و تختفي يرجع E3
تاكد قبل عمل الشورت هذا ان الفولتج ثابت على 5 وليس اكثر

Re: طلب مساعدة في كارت مكيف

مرسل: الاثنين 21 يونيو 2021 8:43 pm
بواسطة mostefa1977
كما اشار الاخ حسين عدم تركيب حساسات الحرارة او وجود فصل تضهر E3
يوجد حساسين للحراة في الوحدة الداخلية للمكيف و بعض المكيفات تحتوي على حساس ثالث في الوحدة الخارجية وكلها تضهر علامة E3 في حالة الفصل او التلف
الحساسات موضحة في الصورة

[External Link Removed for Guests]